Ich habe eine Frage an die Elektriker unter euch!
Ein schönes Sonntagsmysterium.

Also:
Als wir in unser Haus gezogen sind gab es im Wohnzimmer 2 Kabel die mit Klemme aus der Wand guckten. N und L, keine Erde. Alte Haus ist halt so.
Diese konnten mit einem Schalter geschaltet werden. Habe ich mit spannungsprüfer getestet. Leuchtet wenn angeschaltet, und nicht wenn ausgeschaltet.
Mittlerweile haben wir uns endlich eine Lampe gekauft. War vorher einfach nicht nötig. Ist hell genug und genug Lampen überall verbaut.
Ging jetzt nur um ein indirektes Ambientlicht.

Ich habe gestern also gebohrt alles angeschlossen und die Lampe leuchtet nicht!
Habe noch mal geprüft, spannungsprüfer leuchtet wenn angeschlossen. Eins stärker als als das andere. Soweit so normal. Dann L und N anders herum angeschlossen, geht wieder nicht.
Muss ja die Lampe kaputt sein. Ne alte Fassung mit Birne geholt, die die man immer beim streichen beim Einzug kurz abklemmt damit man Licht hat.
Geht auch nicht! Birne raus, Fassung mit spannungsprüfer geprüft, wenn an dann an! Eigentlich muss es funktionieren! Birne getauscht, vielleicht ja beides kaputt. Ne auch nicht!
Und jetzt stehe ich auf dem Schlauch!

Bitte Hilfe!‘

Das würde mich schon stutzig machen. Warum hast du an beiden Leitungen Spannung, wenn du die Klemmen aufmachst? :beanlurk:

war das vielleicht mal ein Sparwechselschalter und du hast nur die zwei geschaltenen Adern? wäre jetzt so mein erster Gedanke.

Hast du vielleicht ein Foto von den Klemmen?
Hast du einen zweipoligen Spannungsprüfer benutzt oder einen Lügenbold?

1 „Gefällt mir“

Ich mache gleich mal Fotos.

Der Spannungsprüfer ist halt kein Messgerät. Du misst irgendwas. Es kann sein, dass der eine Leiter sich gelöst hat und du damit kein Bezugspotenzial hast.
Würde dir empfehlen mit einem Voltmeter oder ähnlichem mal zu prüfen wie hoch die Spannung zwischen den beiden Leitern ist.

Und wie @Luggsen schon sagte bei beiden leuchten ist komisch

1 „Gefällt mir“

Einer sollte also gar nicht leuchten? Okay. Dann werde ich mir mal ein Voltmeter leihen.

2 „Gefällt mir“

Der Neutralleiter sollte halt neutral sein :beanderp: und daher das selbe Potential haben wie du mit dem Spannungsprüfer. Wenn du noch eine Glühbirne hast also so eine wirkliche, die könnte leuchten bzw glimmen :simonhahaa:

Aber was heißt das denn dann? Die sind unterscheiden farbig. Und da war so eine standard Lüsterklemme dran.

Sind die dann falsch in der Wand verkabelt? Wie kommt das?
Schmu am Bau?

Meine Vermutung ist eine lose Klemme. Die beiden Kabel werden sicherlich für eine Wandlampe gedacht sein. Es hat sich vermutlich in einer der Abzweigdosen eine Schraubklemme gelöst haben wodurch der Neutralleiter kein Bezugspotenzial mehr hat.
Das hat nichts mit schmu zu tun. Die Schraubklemmen sind halt nach ein paar Jahren lose.

Miss auch mal den Widerstand zwischen den beiden Kabeln.

Heute neue Spüle montiert und alles hat geklappt nach Anleitung .

Was wir uns aber fragen:
Was ist das für ein silbernes drehteil?
Das ist mit so nem schwarzen „Kabel“ angeschlossen

Öffnen und schließen des Abflusses würde ich sagen

2 „Gefällt mir“

Was @Twisted-Chi sagt. Solche Drehknöpfe kenne ich in der Regel für diese Funktion.

Wie schon geschrieben: Das öffnet/schließt den Ausguss-Pröppel.
Das schwarze Kabel ist ein Bowdenzug, der einen Stößel im Ausguss nach oben/unten bewegt, auf diesem steht der Ausguss-Pröppel auf.

Pröppel ist übrigens das Fachwort dafür! :point_up: :face_with_monocle:

1 „Gefällt mir“

google sagt das worts gibts nicht ich glaube du lügst mich an

Ist genau so ein Fachwort wie Nupsi, Dingens und Pinökel

Wenn das Wort jeder kennen würde, wäre es ja kein Fachwort.
Jahaa, schachmatt, Kollege. :beanderp:

also ich habe so ein Sieb, das ich in den Abfluss stecken kann und mit dem drehknopf macht man das quasi auf und zu

Blöde Frage aber hast dus schonmal einfach gedreht? :smiley:
Normalerweise hebt und senkt das eine Art Stöpsel, der dauerhaft im Abfluss steckt (der in deinem Bild nicht vorhanden ist) und dient damit als Öffnungs/Schließunsmechanismus für den Abfluss.
Das Teil müsste mit einem länglichen Eisenstab mittig in dem kleinen Loch im Abfluss platziert werden.

Oh dann hab ich dazu direkt eine Frage, bei mir dreht das Ding manchmal durch hat also so bei jedem 4. Versuch keinen Effekt: kann man das simpel reparieren/nachjustieren?

Haha ja gedreht hab ich und es ist nichts passiert

Ich muss vermutlich diesen sieb richtig reinsetzen damit was passiert :grinning: